Witam
Orientuje sie ktoś czy można wykonać takie "przyłącze" fazy i neutralnego na cugi z jednej skrzynki do drugiej (piętro-parter)? Każda skrzynka ma własne rcd. Jest miedzy tymi skrzynkami rzucone kilka przewodów także to nie problem. Potrzebowałbym to aby nie łączyć obwodów zza dwóch rcd.
Instalacja elektryczna w domu
Re: Instalacja elektryczna w domu
A czemu na zugi nie prościej rozwidlić to robiąc stopniowanie , traktując np rozdzielnice parter jako główną. BTW przeciwwskazań niema aczkolwiek lepiej jest to wyprowadzać z zacisków aparatu.
Re: Instalacja elektryczna w domu
Chodzi o to ze mam obwód nr1 w dolnej skrzynce i obwód nr2 w górnej, które chce sterować jednym włącznikiem. Czyli wskazane jest zasilanie tego tylko z jednego rcd. I chce z jednej skrzynki poprowadzić fazę i neutralny do drugiej i tam połączyć z obwodem nr2 na cugach.
Re: Instalacja elektryczna w domu
takie buty , nie widzę przeciwwskazań
Re: Instalacja elektryczna w domu
Nie powinno sie tak robic - gdyz po wylaczeniu rozlacznika glownrgo rozdzielnicy pozostnanie w niej jeden obwod pod napieciem.
Jesli juz musisc to dobrze by bylo tam zamontowac mala puszke, listwa zaciskowa wewnatrz, a na puszcze nakleic nalepke z ostrzezeniem, ze jest to obcy obwod pozostajacy pod napieciem po otwarciu glownego rozlacznika tej rozdzielnicy.
Jest to istotne ze wzgledow na bezpieczenstwo prac przy instalcji - po kilku latach o tym sie zapomni i moze ktos zostac porazony.
Jesli juz musisc to dobrze by bylo tam zamontowac mala puszke, listwa zaciskowa wewnatrz, a na puszcze nakleic nalepke z ostrzezeniem, ze jest to obcy obwod pozostajacy pod napieciem po otwarciu glownego rozlacznika tej rozdzielnicy.
Jest to istotne ze wzgledow na bezpieczenstwo prac przy instalcji - po kilku latach o tym sie zapomni i moze ktos zostac porazony.